登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:这样布线可以否?
点击:979 回复:19
10楼
编辑
引用
管理
不赖FpcfPCRC
用钢筋看着别扭!用绝缘棒或PVC家用水管那种。
22-04-06 07:56
11楼
编辑
引用
管理
gk_0
为什么不用专用电缆夹
22-04-06 08:08
12楼
编辑
引用
管理
Tivian
不是有电柜专用横杆么 用钢筋太丑了吧
22-04-06 08:23
13楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
引用
gk_0
在 2022/4/6 8:08:41 发言
【内容省略】
这个专业。正规
22-04-06 09:26
14楼
编辑
引用
管理
565495722
电柜背面可以打开吗
22-04-07 16:53
15楼
编辑
引用
管理
叶子姐姐
引用
woshigoutou
在 2022/4/5 10:52:09 发言
【内容省略】
就近接线原则,下图的两边电缆可以互换一下位置。个人感觉用专用电缆夹加多了电缆也不好看
最后修改:
2022/4/7 19:34:53
22-04-07 19:33
16楼
编辑
引用
管理
andushuai
威图那种专业的电缆卡看着还美观,你这个。。。。。说实话看着挺丑的
22-04-08 15:29
17楼
编辑
引用
管理
chi1225
感觉不够规范,存在安全隐患。。
22-04-10 23:48
18楼
编辑
引用
管理
janrainy
感觉不错啊,每路线都分的很清楚,分离点往上提了,便于查线,比下面放线槽好,比不扎的好太多。线多的话更合适。
22-04-11 08:27
19楼
编辑
引用
管理
天放客
只要客户没意见
22-05-01 09:44