登录
首页
PLC论坛
三菱Mitsubishi
回帖
发帖
正文
主题:小弟遇到时间设置问题
点击:716 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
戀紅尘
假如设定电机X0启动后
运行时间1天2小时25分电机停
电机停1月5天30分后在Y1电机启动 !再运行1天2小时25分电机Y1停
循环
时间设定用按钮 X2+ X3- X4选择 X5移位
按钮X1停
如何写啊
最后修改:
2022/4/4 19:06:18
22-04-04 19:05
1楼
编辑
引用
管理
知道一点
首先要问的是你要盲敲吗?
22-04-04 19:35
2楼
编辑
引用
管理
goldage
既然时间你都定下来了,X2345就不需要了吧
22-04-04 21:25
3楼
编辑
引用
管理
q616602675
没有触摸屏或者文本吗?有的话直接设置就好了
没有的话根本不好用,操作一顿自己都不确定是多久
原先做过一个控制两个水泵的,跟你这个差不多,设定第一台运行时间,然后切换第二台
不过那个项目有触摸屏 直接输入就好了
最后修改:
2022/4/4 21:32:38
22-04-04 21:31
4楼
编辑
引用
管理
戀紅尘
有触摸屏但是,要求不能再屏上修改!屏只做显示使用
22-04-05 09:04
5楼
编辑
引用
管理
戀紅尘
有触摸屏但是,要求不能再屏上修改!屏只做显示使用
22-04-05 09:04
6楼
编辑
引用
管理
戀紅尘
有触摸屏但是,要求不能再屏上修改!屏只做显示使用
22-04-05 09:04
7楼
编辑
引用
管理
知道一点
谁提出来的?纯属脱裤子放屁
给多少钱?
如果显示是PLC控制不是很难,现在你要求在屏上显示,难度不是一班能做到的,要请二班的。
22-04-05 09:59
8楼
编辑
引用
管理
戀紅尘
你是不是理解错了!这给程序要再井下设备上~所以不能用触摸屏操作~只能用按钮来操作
22-04-05 14:14
9楼
编辑
引用
管理
YXBK
引用
戀紅尘
在 2022/4/5 14:14:27 发言
【内容省略】
这样的控制方式你不说,一般人想不出来。
现在明白了你的意思,触摸屏装在井上(应该是安全问题井下不好安装),按钮在井下,想通过井下的按键来更改时间。
那么问题来了,你在井下按,上面的显示你怎么看,你的知道设置的对不对呀,难道跑到上面来看,发现不对,又到井下去改。
既然在井上有触摸屏为什么不直接在井上的触摸屏更改,而要搞的这么麻烦呢。
说了这么多还是回到正题吧,非要这么整也不是不行,截图里X1是选择,X2是加,X3是减,D10是天,D11是时,D12是分,这是运行的,停止的类似,D0就一直到K5
22-04-05 18:06
上一页
下一页
工控新闻
华北工控BIS-6675FT-B10:搭载飞腾D2000处理器,自主可控最佳选择!
曝特斯拉暂停人形机器人生产,修改设计
西门子 NX 新增 AI 助手等多项功能
霍尼韦尔成功举办首届中国增长峰会 集全球智慧共筑本土创新
Wolfspeed 1700 V MOSFET 技术,助力重塑辅助电源系统的耐用性和成本
三大芯片EDA巨头:正恢复对华供应
华北工控BIS-6670L:超低功耗/丰富扩展/稳定性高,智能终端持续性运行的理想选择
华北工控BIS-6680M,助力提升安检闸机整体效能
更多新闻资讯