10楼
编辑
引用
管理
董军
开关是漏电断路器,零线接线端子就是用兰胶布包着的,N线正确接线就好了!
22-04-02 20:44
11楼
编辑
引用
管理
877476825
换四线制漏保
22-04-02 21:25
12楼
编辑
引用
管理
goldage
三相三线的漏电保护,不能用于有零线负载
22-04-02 21:29
13楼
编辑
引用
管理
15890505701
保护零线与工作零线分开就不能合并了。需换3十N的
22-04-20 10:48
14楼
编辑
引用
管理
791327392
应该属于用电装置不规范
22-05-18 14:17
15楼
编辑
引用
管理
123321lwq
建议楼主按5楼的方法做,已经说得很清楚了!
22-05-18 16:43