登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:【话题】请教S7连接光电开关的电平问题(20220314)
点击:439 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
464577585
初学者,之前只有单片机开发经验。
请问这个PLC连接一个24V光电开关后遮挡时输入不变是怎么回事,测量接口电压是从24V跳到0.7V了
其他口接一个24V霍尔接近开关能跳到0.03V就可以正常工作。
现在很疑惑因为暂时查不到低电平门槛电压判断标准,是这个光电开关有问题还是需要PLC设置什么吗
最后修改:
2022/3/15 9:23:13
22-03-12 12:23
1楼
编辑
引用
管理
知道一点
看一下二个器件电路图,再结合PLC输入回路图,你自己就分析出来了
22-03-14 10:48
2楼
编辑
引用
管理
qq2994216177
你说的是S7200PLC?这个要用PNP光电开关…
22-03-14 11:25
3楼
编辑
引用
管理
雲宸雲曦
看你的PLC是不是都支持NPN和PNP的接法
22-03-14 20:19
4楼
编辑
引用
管理
goldage
接线正确的前提下换一个端口再试一下效果怎样?
22-03-14 21:17
工控新闻
西门子与日照钢铁签署战略合作协议,携手推动钢铁产业数字化智能运维
皮尔磁:让工业燃烧器更加安全智能
倍福2025 年第三期工业 PC 控制及其应用全国师资培训(中北大学站)开班仪式成功举行
以赛促学 2025中国大学生智能制造赛决赛在沪举办
EMB-3541:搭载ARM Cortex-A55 四核@1.4GHz处理器,支持特种装备无人机应用
征集线索!事关推进新型工业化、企业减负和中小企业发展
巴斯夫在中国首次切入机器人赛道,携手傅利叶评估开发机器人新材料
华北工控RPC-2500P:支持数据中心环境监控与集成控制的AI整机
更多新闻资讯