主题:MCGS软件问题
点击:573 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
574519025
在设备窗口页面,设备的属性打不开,通用串口父设备的属性打开后显示日文的提示框,其余对的设备属性直接打不开,请教各位老师这是怎么回事
22-03-08 09:23
1楼
编辑
引用
管理
guanyumou
重新安装一次,安装路径选择默认的路径,再试试?
22-03-08 14:28
2楼
编辑
引用
管理
574519025
谢谢,重新安装后可以了,之前安装在D盘,现在安装在C盘
22-03-09 16:13
3楼
编辑
引用
管理
知道一点
我都是安装在D或F,没遇到你的问题
22-03-09 18:50
4楼
编辑
引用
管理
tigermu
是不是第一次安装的时候有中文路径?默认的路径我记得是D:mcgs。
22-03-10 08:24