登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:请教三菱 fx1s
点击:649 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
17739357747
三菱 fx1s 显示导入程序成功,执行操作本机显示输入灯亮,输出灯不亮,负载也不亮,接的输出自带直流24v电源,程序检测没有错误,是哪里出问题是呢? 我是新手
22-03-06 15:53
1楼
编辑
引用
管理
jxxs20101001
上图吧,不然别人不好帮
22-03-07 10:17
2楼
编辑
引用
管理
豆豆淘518
plc上面的输出点相应的LED灯有没有亮呢,如果没有亮那么该输出点就没有输出的,要检查程序了
22-03-07 10:23
3楼
编辑
引用
管理
黄昏放牛
PLC是否在RUN状态?
22-03-07 10:39
4楼
编辑
引用
管理
知道一点
运行灯没亮?
22-03-07 11:28
5楼
编辑
引用
管理
ZCMY
开关放上面;
22-03-07 11:46
6楼
编辑
引用
管理
余生少年
你开关没打上去吧
22-03-07 11:58
7楼
编辑
引用
管理
17739357747
谢谢各位回复,PLC开关确定已经打开,在RUN状态,而且运行RUN灯也亮,按动按钮,对应的输入LED灯亮,输出LED灯不亮,当然后面也不会动作。程序肯定没有问题,当做一个及其简单的电路也不行,显示程序导入成功,哪里都觉得没有问题,不知为何,难道PLC内部故障?
22-03-09 15:10
8楼
编辑
引用
管理
pan_xiansheng
复杂问题简单化,你就写一个:
--┥X0┝┈┈┈┈┈┈┈┈┈(Y0)
依此类推,分别再加载X1、X2、X3等等,写好后,接通X0,看看Y0有无输出,如果仍然没有,那就是PLC有问题。
最后修改:
2022/3/9 21:49:22
22-03-09 21:48
9楼
编辑
引用
管理
17739357747
看来就是plc的问题,不会怎么倒霉吧,这plc内部损坏的概率不高吧?
22-03-10 17:22