主题:请问信号发生器使用方法?与plc怎么接线?请教一下,谢谢。

点击:1244 回复:7

请问信号发生器使用方法?与plc怎么接线?请教一下,谢谢。
22-03-03 21:53
信号发生器是发4-20毫安或者0-10V信号,PLC要模拟量才用到
22-03-03 22:39
信号发生器接fx 2 n  -2ad模拟量模块,模拟4-20mA压力传感器,不知道怎么接线。
最后修改:2022/3/4 6:25:33
22-03-04 00:13
VIN和IIN短接,接电流正,COM接电流负
22-03-04 09:51
电流串 电压并
22-03-04 09:57
你的是几线制的,两线制的话,V+ I+短接接你的信号VI-接0v,另外一根线接24V
附件 14556ae967e14d67e9f1ebd7e2d3d97.jpg
22-03-04 11:05
两线的。多谢。
22-03-04 11:20
如果三线的,怎么接呢?