登录
首页
变频器维修
回帖
发帖
正文
主题:请老师帮忙
点击:631 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
2385059287
各位老师好;我这有一台伦茨变频器型号EVF8222E 22KW 上电OC2故障 把电源板上的电容排查过 容量降低的已更换 再次上电还报OC2 接下来不知如何下手 请各位老师给予技术支持。先谢谢
22-03-02 19:10
1楼
编辑
引用
管理
goldage
过流啊,这个和电源的电容关系不大啊,是检测,取样部分啊
22-03-02 21:09
2楼
编辑
引用
管理
shz.wsb
电流互感器及四周电路。
22-03-02 22:50
3楼
编辑
引用
管理
kazefsh
驱动电源如果有问题也会报过流。
22-03-03 05:07
4楼
编辑
引用
管理
2385059287
谢谢各位老师,我再查查
22-03-03 08:51
5楼
编辑
引用
管理
2385059287
各位老师好;我这有一台伦茨变频器型号EVF8222E 22KW 上电OC2故障 把电源板上的电容排查过 容量降低的已更换 再次上电还报OC2 接下来不知如何下手 请各位老师给予技术支持。先谢谢
22-03-03 16:55
6楼
编辑
引用
管理
2385059287
谢谢各位老师的技术支持。更换霍尔传感器后上电正常 打运行测试正常。
22-03-03 16:59