主题:求助,哪款PLC带高速计数中断功能,且带输出刷新功能。
点击:462 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
dflckl
举个例子,AB相高速计数器达到某个值就产生一次中断。且数值只要达到设定值就产生一次中断,
用了信捷的,貌似每次产生中断后需要复位高速计数器才行,用了三菱的3sa,客服说DHSCS中断只支持3u。
用过的朋友推荐一下。
22-03-02 10:08
1楼
编辑
引用
管理
qjj740210
小型PLC基本都能实现你说的功能啊!你举例信捷、三菱SA没有用过,可能是特殊。西门子S7200CN肯定能,现在退市了,他的替代品200SMART应该可以,你可以了解一下SMART200.
22-03-02 10:27
2楼
编辑
引用
管理
YXBK
信捷的用个 连续循环 模式。
22-03-02 10:38
3楼
编辑
引用
管理
zhengchang
CP1H就可以