10楼
编辑
引用
管理
第三颗牙
设备反转和PLC有什么关系,先说你的电机控制方式再确定故障原因。
22-03-01 08:22
11楼
编辑
引用
管理
bnnyygy
引用
蛇会大学
在 2022/2/28 14:24:01 发言
【内容省略】
我赶紧是核电,
22-03-01 22:56
12楼
编辑
引用
管理
知道一点
隔夜?有人动了手脚
22-03-02 07:32
13楼
编辑
引用
管理
xuhuifox
有点奇葩哈,应该不是程序问题,检查一下条件,看看是不是动了哪个地方的!
22-03-02 08:21
14楼
编辑
引用
管理
凛冬将至JzMQ
plc电池只影响保存寄存器里面的东西 一般是工艺参数之类 大概率与电池无关 先查io信号吧
22-03-02 22:24
15楼
编辑
引用
管理
jxxs20101001
如果是变频器驱动的,设置成面板和端子控制的,可能在面板上操作了反转。