主题:求LV008ig5变频器MCU板电路图,谢谢!
点击:1030 回复:14
10楼
编辑
引用
管理
893361683
求图中…谢谢!!!
22-03-09 21:03
11楼
编辑
引用
管理
zzyog
取样电阻在中间一块板子,以前换过电阻
主板我也没有图纸,以前出现类似问题自己绘局部图纸
22-03-18 21:01
12楼
编辑
引用
管理
893361683
谢谢11楼!取样电阻是1.64K的,测量没问题。取样的直流电压没问题,确认MCU板问题。
22-03-24 08:51
13楼
编辑
引用
管理
893361683
四块板子相同条件显示不一致。900多的报过压,400多的报欠压。??????
22-04-12 10:15
14楼
编辑
引用
管理
xq09181
想来有以下几种原因,供参考:
1、直流母线电压检测电路异常;
2、MCU基准电压漂移;
3、软件数据不一致。
电压检测电路,应该不难跑。相对比较简单。可以首先排除检测电路方面的原因。
多层板,其实最后也还是两层板。元器件总要搭接在两个面上。
给楼主鼓下劲儿,应该跑得出。检修,也就是跑电路。