登录
首页
变频器维修
回帖
发帖
正文
主题:求LV008ig5变频器MCU板电路图,谢谢!
点击:1030 回复:14
楼主
编辑
引用
管理
893361683
求LV008ig5变频器MCU板电路图,谢谢!
22-02-27 13:52
1楼
编辑
引用
管理
kazefsh
是LS吧
22-02-27 14:50
2楼
编辑
引用
管理
893361683
是的。有几块板显示不同的直流母线电压,多层板又没法跑线路
22-02-27 15:40
3楼
编辑
引用
管理
kazefsh
什么故障?
22-02-28 08:01
4楼
编辑
引用
管理
893361683
相同版本的MCU版DCL检测有200v、700v,甚至900多v的都有,想跑下线路看看什么原因
22-02-28 19:32
5楼
编辑
引用
管理
2940076060
具体是什么型号?主板发几张照片看看
22-02-28 20:51
6楼
编辑
引用
管理
893361683
l?s
SV015IG5-4变频器的MCU板
22-03-01 19:05
7楼
编辑
引用
管理
893361683
22-03-01 19:06
8楼
编辑
引用
管理
2940076060
电压怎么检测不准?这个型号主板220v/380v都可以正常显示?但是220v/380v有几个参数问题,导致直流母线电压出现错误,一般不要把-1和-4弄混淆了,如果你有多张板可以换上看看哪块板显示准确些,-1母线电压与一个150k电阻-4有两个150k电阻有关系
22-03-01 20:49
9楼
编辑
引用
管理
893361683
说明下:功率板和电源驱动板固定不变,只换MCU板,并且MCU板版本一样,监测母线电压不一样,变频器报欠压、报过压的都有。正常的监测电压为530v左右