登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:各位大神请看两个继电器实现远程启动,为啥停不了

点击:1644 回复:32

嗯,推测应该是KA2先动作,KA1后动作,所以KA1就保持了。
22-02-27 12:35
先把你的图纸整理一下,这个电路就是典型的点动加自锁电路,只是你这个点动是个远程开关,由于触头断开、闭合的时间有差别,所以使用起来不可靠,你这个不能断开就是KA2断开复位了KA1还没断开所以又自锁了,或许换两个继电器能成功。
附件 1111111.jpg
我画了个靠谱的,参考一下。
附件 2222222.jpg
22-02-27 15:57
以上电路可以实现远程启动、停止,但一旦远程启动后,本地无法切断(停止)。
附件 340a3710aeb40471d599a9a82ed84f3400606182.jpg
最后修改:2022/2/27 16:15:20
22-02-27 16:13
以下电路完全可以实现远程+本地的启动、停止控制。
附件 截图.jpg
最后修改:2022/2/27 16:21:42
22-02-27 16:21
是的,谢谢。又使用了KT的一组触点可以了,增加一个继电器也可以。
22-02-27 16:51
谢谢,是的,这个可以实现。因为这个是要兼顾以前的远程模式,
22-02-27 16:53

引用 pan_xiansheng 在 2022/2/27 16:13:52 发言【内容省略】

那没办法,就这条件,远程开关就过来两条线一个开关,对了,其实KA2可以不要,反正就只用了一对常开触头,远程开关直接接在触头这里就可以了。把停止按钮换成自锁的,关键时候能拍停就算了。
附件 微信截图_20220227165723.jpg
22-02-27 16:59
附件 image.jpg
这样也可以解决他提出的问题
22-02-27 17:42

引用 tq666100 在 2022/2/27 9:21:21 发言【内容省略】

你画的电路看得我都晕了。电路中逻辑混乱,只能胡乱评论一下,错了别砸砖。
附件 01.jpg
最后修改:2022/2/27 19:48:31
22-02-27 19:46
表情谢谢高手指点表情
22-02-28 08:36