问题1 :看资料是FX3U-2HSY-ADP  可以控制2轴 ,那不是一共可以控制5轴了吗?
问题2: 三菱的手册上又写的在FX3U可编程控制器上连接了2台FX3U-2HSY-ADP时,可使用脉冲输出端YO03。 好家伙,为什么要2台FX3U-2HSY-ADP,2台FX3U-2HSY-ADP 只增加了一个轴 ???
晕了!
附件 微信图片_20220225210631.jpg
最后修改:2022/2/25 21:09:16
22-02-25 21:08
准确来说应该是额外增加了一轴,因为如果不加模块或者只加一个模块Y3是用不了的,本体3轴,加一个5轴,加两个8轴了。
22-02-26 15:44
版主的意思是只加一个FX3U-2HSY-ADP ,Y3还是用不了的是吧, 加2个FX3U-2HSY-ADP,Y3才能用,才能发脉冲 是吧
22-02-26 18:06

引用 flyfox1047 在 2022/2/26 18:06:21 发言【内容省略】

是的,这关键是三菱的意思表情
22-02-26 19:35
谢谢版主的解释
22-02-26 21:18
增加模块的玩法成本有点高,实际上,那模块不便宜哦
22-02-26 21:37
我听别人说过,不加模块的话,Y3好像也可以发脉冲,好像定位有一点问题!
22-02-26 23:40
关于这个模块的应用,三菱的定位控制培训视频有比较详细的描述,主讲:丁先群
22-02-27 21:55
8楼
该帖内容不符合相关规定!
22-02-28 18:07
仁者见仁智者见智