2010年之前的三肯vm05在PID模式下初始频率显示为零的时候怎么不能启动?
22-02-24 20:57
先确认变频器的运转条件都满足没有
22-02-24 21:30
运转条件都满足了
22-02-24 21:32
先初始化一下,然后看看面板启动行不行,再试外部端子启动,最后再调为PID。
22-02-25 00:04
端子启动,面板给定频率5能启动,也能PID