登录
首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
回帖 发帖
正文

主题:CP1H-X40DT-D PLC输出点接线疑惑

点击:1719 回复:8

  此款plc是24V供电,输入点接NPN跟PNP都可以的,但是输出很奇怪,输出端接24V指示灯,COM端接24V,Q0.0接灯的一端,另一端接电源COM端,启动之后,小灯一直处于常亮的状态,不能正常控制,但是如果PLC输出COM端接电源负极,这种接法,灯就可以完全控制,没问题。
附件 8d29fae2046812cb5dcf56ae907dbd3.jpg
附件 aa68837c55e1b81ea24c18c88cc2546.jpg
附件 af89d6537b92d36d1a2ec5fc486f91a.jpg
22-02-23 07:37
输出点应该是NPN的,所以COM端要接电源负极才正常。
输入点接NPN跟PNP都可以的,应该是输入公共端可以改变的。
22-02-23 09:41
日系的不都一样么,com接负极才是对的
22-02-23 09:46
你是来搞笑的吗?CP1H-X40DT-D本来就是NPN输出,所以输出点只能控制负极;你接正极就会常亮;
如果你想控制正极,请定购CP1H-X40DT1-D的型号;
如果你想控制正负极都可以,请定购CP1H-X40DR-A的型号;
22-02-23 09:56
输出端接24V指示灯,COM端接24V,Q0.0接灯的一端,另一端接电源COM端,启动之后,小灯一直处于常亮的状态,不能正常控制,
附件 image.jpg
是这样的接线吗?
PLC的com接电源+24V 就是错误的
但是如果PLC输出COM端接电源负极,这种接法,灯就可以完全控制,没问题。
附件 image.jpg
是这样吗?
文字描述说不清的,学会画图,一目了然
再一个不看资料吗?这款PLC输出是NPN
22-02-23 10:15
附件 image.jpg
看资料你自己就能解惑
22-02-23 10:38
楼主的意思,想知道为什么这样接(第一种),灯常亮了,不能控制了;要看输出回路电路图,谁能贴出来,给分析分析
22-02-23 10:42
请看4楼与5楼图片
如果4楼第一是楼主所述,结合5楼图解释很简单---PLC内部二极管的功劳
第二图解释--楼主描述丢句
22-02-23 10:58
电流要往COM漏走
22-02-23 14:22

工控新闻

更多新闻资讯