主题:【话题】5个接近开关同时感应才能动作,可是总是误动作,什么原因?(20220222)

点击:1771 回复:33

问一下,用PLC控制,还是继电器电路
设备是新的,还是用过n久
22-02-22 19:24
无图无真相。
现场图,原理图。
22-02-22 20:37
监控PLC的IO点,换第五个传感器,换中间继电器
22-02-22 21:10
怎么观察的?目测是肯定不准的。可以在程序中累计每个信号的上升沿,按照你的描述,每次动作都必须5个传感器同时有信号,那上升沿的个数应该是一样的,如果有信号累计次数多,可以认为是信号不稳定或干扰。可以考虑滤波。
22-02-23 13:37
这种情况,你的控制箱内是不是有变频器?并且用的传感器质量是不是山上的货?之前给一个客户设计的一套配电箱,也是经常的乱动作,在每个点的输入口加入了时间检测都没有用,传感器一直被变频器干扰,最后换了品牌的传感器后,一切问题都解决了,最终得出的结论是传感器质量太差,被变频器干扰到了。
22-02-23 13:48
什么干扰能持续2秒以上不掉线
这样的话一眼就能发现问题所在
估计楼主也要玩失踪了
22-02-23 14:08

引用 3358319970 在 2022/2/23 13:37:58 发言【内容省略】

他要5个信号都到位2秒后才有后边的动作.
"我观察了很久 出现误动作是感应到4个就动作了, 第五个绝对没有东西感应到。"
第五个绝对没东西?这个观察点是何许人也---现场工人
22-02-23 14:15
这个2秒你应该要做成让信号必须持续时间为2秒,如果中途信号变成了无效后,要清除之前的累加时间,重新计时。
22-02-23 16:03

引用 微鑫科技 在 2022/2/23 16:03:33 发言【内容省略】

五个同时为on两秒,很简单处理的
22-02-23 17:25
第5个是肉眼看到呢?既然你能看程序,可以监控它。
22-02-23 17:30