主题:请教个问题,变频器输出端对地阻值该是无穷大么?
点击:1676 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
lingms
今天变频器报e04.测量输出端对地阻值有300多欧,哪位大哥指教下。
22-02-15 09:36
1楼
编辑
引用
管理
YXBK
变频器报e04,这个代码是什么意思。
输出端对地阻值有300多欧,这个阻值太低了,应该是对地短路了。
最后修改:
2022/2/15 10:16:51
22-02-15 10:15
2楼
编辑
引用
管理
cjd1234
对地短路了。重点查一下模块。可能模块击穿了。
22-02-15 10:23
3楼
编辑
引用
管理
Tivian
主要检查强电回路,模块击穿,驱动电路等
22-02-15 11:16
4楼
编辑
引用
管理
goldage
输出端不可能这么小的电阻,除非你没有拆开电机或者电机对地,这个见过,某地一个复合机搬迁后涂头电机启动就报警,最后查到电机的接线连线耳都不打,散乱的铜丝有点接地。当然也有部分变频就算电机有接地也不报故障,比如三菱A500就曾经试过
22-02-15 21:47
5楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
电机线解除,判断是电机线路问题还是变频器问题。
22-02-16 07:40