楼主
编辑
引用
管理
私人订制xLnD
发那科数控系统开机后面板显示急停故障,松开急停后还是出现急停故障,按面板下边和侧面的按键显示器界面不变化,不知道是哪里的问题。
22-02-09 21:43
1楼
编辑
引用
管理
私人订制xLnD
上面只显示急停报警,图片上的其他报警时我拆下后单独上24v后出现的报警界面
22-02-09 21:45
2楼
编辑
引用
管理
yuyewufeng
没什么好说的控制器坏了
22-02-10 09:50
3楼
编辑
引用
管理
私人订制xLnD
师傅你好,能具体说一下是那部分控制器的问题!
22-02-10 10:12
4楼
编辑
引用
管理
hwl123
检查一下驱动器24V电源是否正常,驱动器上面数码管显示知否正常。
22-02-13 14:19
5楼
编辑
引用
管理
xyh978
系统就只通了电源吗?其它的光缆等插头是否都没有插上?
22-02-15 11:48
6楼
编辑
引用
管理
711022027
你维修方法就是错误的,吧屏安装回去,就可以切换画面到程序界面检查了,只要有行程开关动作也会急停动作。