主题:触摸屏的地址如何映射plc中st程序的地址
点击:1253 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
leechonghua
有个问题,现在plc中st编程方法日益多起来了,其中的地址是自动分配的,触摸屏连接时如何映射plc地址?
22-02-04 22:02
1楼
编辑
引用
管理
cvlsam
部分品牌触摸屏可以直接读取PLC的标签,少部分品牌可以读取其他厂牌的标签信息。
22-02-05 06:43
2楼
编辑
引用
管理
知道一点
可以把屏要使用的变量引导已知地址吗?
22-02-05 09:22
3楼
编辑
引用
管理
cvlsam
引用
知道一点
在 2022/2/5 9:22:33 发言
【内容省略】
只能是全局变量才能分配实际地址。
22-02-06 07:52
4楼
编辑
引用
管理
知道一点
使用全局变量很可怕吗?
触摸屏读取st编的程序也不是很难的事情,虽然他的地址是系统分配的,但他在应用程序中固定位置后,其具体变量是能够查出来的.
写他没试过
即便某品牌支持"标签",清楚谁家产品,用时是否麻烦.....关键货期价格会不会被否
22-02-06 15:53
5楼
编辑
引用
管理
fujifa
使用全局变量并不可怕,可怕的是滥用全局变量。
富士触摸屏支持博图和欧姆龙NJ系列的标签导入,使用非常简单,第一下鼠标点击导入功能,第二下鼠标选择项目文件,第三下鼠标点击导入。至于你说的标签对应的地址可以查出来的,的确非常繁琐,你可以用用看欧姆龙的NJ系列。
至于货期,所有厂家都优先确保大客户…..
22-02-06 16:26
6楼
编辑
引用
管理
知道一点
做程序没有规划就会乱用变量
用标签编程序CP就支持,只不过外部依标签检索控制做不到。
NJ/NX可以外部依据标签监控,还要其地址只能说你用的外部设备不支持标签搜索,不支持那就找出(给出)标签对应地址好了。
除非程序是人家给的或根本不给对应程序块,有原始程序找出对应地址不是难事。
NJ/NX货期目前没听同事叫唤,CP系列倒是骂不绝耳,只是去年听的少了---骂没用,自己各显神通。
一定要用NX/NJ吗?权衡一下再做确定,07年遇用到过设计是cj,最后被忽悠用NJ,结果用CJ的都出产品了他还在调试
也成功劝退设计NX/NJ改CJ,预算的问题,当然也有原准备CJ改NJ的,他们不但又钱也需要其功能。
如果你要到官网查找NX/NJ资料,请在机械控制器里找,PLC里找不到
22-02-06 22:29
7楼
编辑
引用
管理
zhengchang
把ST写进功能块里面很难吗?
22-02-11 09:19