主题:请教一下威伦触摸屏的问题
点击:1159 回复:30
楼主
编辑
引用
管理
3203589163
我写了一个在威纶触摸屏输入数据,然后数据传到plc里,plc的程序是M32上升沿的时候将D920、D900的数据传送到D910、D930里然后将之前两个地址的数据清0再显示到触摸屏上,但是我在触摸屏设置按钮后,开关类型设置为复归型后,开关按了并没有任何效果。之前有个前辈说是波特率太高的原因,然后开关改为切换开关后能实现功能链,但是两天后按钮又失灵了,现在实在是不知道怎么办了.....
22-02-04 09:48
1楼
编辑
引用
管理
恰恰遇
试下做个按钮宏直接SetData到PLC试试吧
22-02-04 10:45
2楼
编辑
引用
管理
tigermu
我也认为用宏语句实现更方便
22-02-04 10:58
3楼
编辑
引用
管理
3203589163
setdata可以实现MOVE的功能吗
22-02-04 11:49
4楼
编辑
引用
管理
知道一点
把PLC的沿动作取消
22-02-04 13:44
5楼
编辑
引用
管理
YXBK
plc的程序截图上来看看
22-02-04 13:56
6楼
编辑
引用
管理
3203589163
大概就是这样
22-02-04 14:01
7楼
编辑
引用
管理
3203589163
22-02-04 14:02
8楼
编辑
引用
管理
YXBK
不连触摸屏,用PLC编程软件置位一下M32有没有反应。
正常来说就开关类型设置为复归型应该也没问题,最多是按久一点。
另外M32其他地方有没有使用?
22-02-04 14:10
9楼
编辑
引用
管理
3203589163
不连接触摸屏置位是有反应的,M32只用这一个地方使用。我试了各种类型的开关都没有效果,但是触摸屏输入的数据就能传到plc的D920里面.....
22-02-04 14:15