主题:【话题】地线问题(20220120)
点击:970 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
fangjianwen
我看我家配电箱里所有地线接头都接到了一起然后用电工胶布包好,也没看到端子排,这样接也行吗,地线有作用吗,他为什么这样接呢?
最后修改:
2022/1/21 9:53:27
22-01-20 09:56
1楼
编辑
引用
管理
870100183
接地的要求是每个部件的接地线都直接接到汇流排上,这种解法显然不可靠,万一接头松了就完蛋了
22-01-20 09:59
2楼
编辑
引用
管理
YXBK
个人觉得全部接在一起这种接法也没什么,只要接头处理好就行了
至于为什么这么接,你的配电箱里面都没有接线排,人家怎么接呢。
22-01-20 10:45
3楼
编辑
引用
管理
知道一点
家用闸箱有几个带端子排?它汇接点规范处理好没有,有没有再接入接地点?
22-01-20 10:54
4楼
编辑
引用
管理
第三颗牙
只要接头处理好就没有问题。
22-01-20 14:44
5楼
编辑
引用
管理
Tivian
可以的哈 只是以后要加装设备就麻烦
22-01-20 18:40
6楼
编辑
引用
管理
goldage
关键在于有没有一条是真正接到地那里去
22-01-20 21:14
7楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
楼房的有地排,自家民宅,挖地三尺设置接地体没有,如果没有,那就没意义了。
22-01-21 18:23