主题:【话题】24伏光电开关三线,以带着光电开关使用兆欧表遥测绝缘吗?(20220119)
点击:866 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
woshigoutou
现在去现场线路24正接地,可以带着光电开关使用兆欧表遥测绝缘吗?会不会击穿光电开关?
最后修改:
2022/1/20 9:57:02
22-01-19 08:34
1楼
编辑
引用
管理
YXBK
兆欧表是500V的,光电开关估计受不了
22-01-19 09:53
2楼
编辑
引用
管理
qq2994216177
这样测不行吧!断开测麻烦点,如果24V后级信号多…
22-01-19 11:13
3楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
后面信号确实多。
22-01-19 12:55
4楼
编辑
引用
管理
cfg168
除非是线圈或者电阻丝类型的负载,如果是电子元器件负载,就不要在线用摇表摇了,要不会损坏一大片传感器的,要是有接入PLC的话,也能把PLC干报废的。
22-01-19 17:39
5楼
编辑
引用
管理
goldage
不能,钱多不怕麻烦的例外
22-01-19 20:56
6楼
编辑
引用
管理
第三颗牙
判断了24V+接地还要用摇表测绝缘确认?楼主不自信了。。。
22-01-20 09:18
7楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
确切的告诉大家,不可以这样做。
已经实验了。
而且使用兆欧表带光电开关,不会烧坏光电开关(我们现场的),大家不要尝试,你们的也许和我的不一样,万一烧了,得不偿失。