主题:易控变频器拆下模块,上电报OC,不知怎么屏蔽,求助

点击:2249 回复:7

易控变频器拆下模块,上电就报OC过电流,不知怎么屏蔽,求老师们帮帮忙,买过咸老师的书,电流检测芯片amc1200第一次见,没辙了
附件 29b5d40cf4ef51fdd0b0952df204c8b.jpg
附件 微信图片_20220118201952.jpg
附件 微信图片_20220118202000.jpg
附件 微信图片_20220118202004.jpg
22-01-18 20:23
把主端子U和脉冲端子的EU连起来,W和EW连起来,线性光耦1、4脚得到5V供电就可以了。
22-01-19 10:47
谢谢老师
22-01-19 13:45
AMC1200和A7840是一样的线性光耦,供电、引脚、功能、电压值等都一样的啊。
22-01-20 17:43
老师这两个可以互换吗?看电路功能,放大倍数完全一样啊?
22-08-01 14:20
可以互换。
22-08-01 20:28
屏蔽后就可以测输出波形了,正常后再上模块
22-08-05 14:08
学习一下,谢谢
22-08-07 03:22

工控新闻