主题:家里的浴霸不加热了
点击:1372 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
dffeifei110
坏掉了一段时间,拿万用表测量,电压180V,以为是电压不够,哪里的零线虚掉了,找了一圈,后来打开天花板,找到了接线盒,发现接线盒里的零线接头烧掉了!挺可怕的,看来还是要定时检查,换了一组连接端子。
加热管700W的,三根,功率一共2100W。电流大概10A,2.5平方的线应该够了,浴霸长期开着还是有风险啊!
22-01-18 13:19
1楼
编辑
引用
管理
Tivian
端子接触不好,烧了线吧,正常最好用4平方的线
22-01-18 13:32
2楼
编辑
引用
管理
dffeifei110
对的,年后把线改掉,反正也不是很复杂的事,要不然太可怕了。
22-01-18 13:35
3楼
编辑
引用
管理
秀空
线烧了,感觉有点危险。
22-01-18 13:51
4楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
是挺可怕。安全无小事
22-01-18 20:35
5楼
编辑
引用
管理
qq2994216177
这种浴霸有严重的风险,比如使用的人不内行,开风机后开加热,但因为风机电容不良,风机没有正常运行,而加热在运行,很容易着火…市场上很多产品根本没啥保护…
22-01-18 20:41
6楼
编辑
引用
管理
cfg168
啥子牌子的吊顶式浴霸?接线排用的太差劲了。
接线盒外壳标的1180W,实际功率2100W?偷工减料哦,可以曝光厂家的黑心了。
22-01-18 23:00
7楼
编辑
引用
管理
xuhuifox
这个效果一定挺不错的吧!
22-01-19 08:29
8楼
编辑
引用
管理
1053370790
装修安装人员偷懒了,这段细线明确标识只做测试,实际使用要更换的。
22-01-19 08:29
9楼
编辑
引用
管理
dffeifei110
实际每根加热丝就是700W,三根就是2100W了,再加上一个风机,至少需要上2.5以上的线吧!听艹蛋的,年前没时间了,年后把另外一个浴室里的也看下。
22-01-19 11:38