主题:这个模拟模块是怎么用?IF16模块怎么只能配置8路呢?

点击:877 回复:5

附件 QQ截图20220116105215.jpg
附件 QQ截图20220116104724.jpg
初次使用AB的模块,IF16是16路输入,为什么模块的属性里只能设置8路的输入信号?软件里在哪里可以监控到转换的数字值,我看标签里显示的也是8路,是在这里监控转换后的数字值吗?我吧27端子接负,36端子接3V正,软件的CH7data里显示是的却是8.7,这是怎么回事?
现在工程输入是16路。0-10v,怎么接线,怎么监控采集的数据呢?谢谢大家
22-01-16 10:58
你是不是配置成了差分输入?
22-01-16 13:51
附件 QQ截图20220116153557.jpg
好了,谢谢,是这个问题
22-01-16 15:36
配置成单端模式就是16通道了
22-01-16 19:38
谢谢
22-01-16 20:24
配置成单端模式就是16通道了