登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:【话题】两个不同牌子的变频器并母线一通电就跳闸??(20220112)

点击:1130 回复:15

为了平衡母线电压有多台电机相互动作的机器中采用并母线的方式。并线的机器也有很多台,有的是同一厂家的变频器,有的是不同厂家的变频器。现在有少量的机器通电就跳空开。拆开并线后两台变频都正常运行,并上再通电马上跳闸。这是两台不同牌子的变频器。
有没有高手分析一下是什么原因,有的跳有的不跳。这个 跳的是什么原因有没有办法处理?
另一个问题,现在安监都要求装漏保开关,用变频器的地方经常跳闸。高手都是如何处理的。
最后修改:2022/1/13 13:53:06
22-01-12 09:15
可以在直流母线到每个变频器端安装保险
最后修改:2022/1/12 9:50:37
22-01-12 09:50
用变频器的漏保是漏电电流选大点
22-01-12 10:51
变频器的功率大小相差多少
22-01-12 11:39
2.2KW和4KW并线
且两轴有相到作用力
22-01-12 14:56
好像听说有什么高频开关。专门对付变频器伺服是吗?还是漏电流大一点的就可以了。
话说变频器跳漏保是个硬伤?
22-01-12 14:58

引用 设备电工 在 2022/1/12 14:56:57 发言【内容省略】

在并联的母线中间加个开关试试,也就是先让两台变频器通电,过一下再并联母线。
22-01-12 16:02
变频器不能装漏电开关,因为漏电保护器的原理是:
零序电流为零。而使用变频器时,零序电流不可能为零。
变频器输出侧为PWM波,电机电缆与大地之间有长电缆的电容效应,使用带屏蔽层的电缆时,电容效应更加明显。在变频器工作时,电容在充放电,有电流通过电容流入大地,并从进线侧的接地线再流回变频器,形成电流回路。如果在进线侧使用了漏电保护器,那么它会动作,切断系统运行。
所以,不要为你的变频器配漏电保护器了。如果要保证安全,做好设备接地就行了。
22-01-12 17:54
虽然这个运行模式我很少用,但真要用公共直流母线的模式的话,直流母线下是应该挂同一牌子的逆变器
关于变频器使用漏电保护开关的问题,这个漏电流不同的牌子不同的使用时间会有不同,普通家用型的漏电保护很多的牌子的变频都会跳,也有很多的变频也不会跳,比如三菱A500,紫日,汇川等等,部分新变频不跳,但时间长了会跳,比如台达M
22-01-12 20:55
嗯,到时候试一下。
22-01-13 15:01

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯