登录
首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
回帖 发帖
正文

主题:西门子1200PLC profinet 通讯能传输浮点数吗?

点击:1629 回复:6

我要把1200PLC的两个伺服轴的当前位置传到1500PLC里面
附件 屏幕截图 2022-01-06 103748.jpg
22-01-06 10:39
这是1500里的程序
附件 屏幕截图 2022-01-06 104218.jpg
最后修改:2022/1/6 10:43:39
22-01-06 10:43
这是1200里的程序
附件 屏幕截图 2022-01-06 104303.jpg
22-01-06 10:44
需不需要在1200PLC里将轴的当前位置浮点数转换成双字,再把双字发送给1200的Q区,在1500的I区读出来
22-01-06 10:46
搞定了,把ID和QD的数据类型选成浮点数就行了,不需要转换
22-01-06 11:22
学习了