主题:以太网模块cp243-1请教

点击:591 回复:7

现有三台设备改造需要三台200PLC做通讯,考虑加CP243-1以太网模块。有以下几个问题不清楚,这个以太网模块功能是不是和200SMART自带网口功能一样?用交换机能否和威纶通触摸屏以太网通讯?以前只做过两台PLC通讯,三台plc采用一主多从两台从机之间交换数据都要经过主机吗?
21-12-29 14:51
国产的以太网模块?
正常200的停产好几年了
有右侧扩展的485模块
还有ppi转网口的模块,好像是。
21-12-30 08:57
这个有国产的PPI转网口的接口模块,亿维的或者淘宝找一个,300多比起200的网口模块要便宜很多
21-12-30 10:13
触摸屏是没问题的   可以相互连接 看你买什么模块了
22-01-02 00:46
CP243-1以太网模块一个要两千多,抵得上一套SMART了,而且不是蛮好用,好像只能连一个上位机,在线编程的话,触摸屏通讯不了,触摸屏这块是没问题的!
22-01-03 11:37
PLC之间通讯的案例:
附件:
[本地下载]
22-01-05 10:53
已经现场通讯成功,三台200PLC加三个CP243-1模块互相通讯,加一个威纶通触摸屏和三台plc走以太网通讯。
22-01-22 11:50
通信可以的,最好都经过主机。