近朱者赤O
电机参数电压380/660,电流41.9/24.3,解法▲/Y。
运行一段时间变频器就显示电机过载,是怎么回事,有没有谁遇到过
最后修改:
2021/12/28 10:00:05
21-12-27 11:57
1楼
编辑
引用
管理
YXBK
测一下实际运行电流是多少
21-12-27 12:18
2楼
编辑
引用
管理
yqyyqy
变频器出现过载提示,原因很多,有时是机械原因造成的,要综合考虑
21-12-27 12:32
3楼
编辑
引用
管理
cfg168
需要提供变频器型号,翻阅使用手册去查故障说明部分。
21-12-27 20:48
4楼
编辑
引用
管理
近朱者赤O
运行时电流50A左右,负载有点重,但是过载检出水平是160%啊
21-12-28 18:21
5楼
编辑
引用
管理
近朱者赤O
21-12-28 18:26
6楼
编辑
引用
管理
shz.wsb
多大电机?什么型号变频器?什么负载?
22-01-01 10:02
7楼
编辑
引用
管理
齐松2E4N
首先是,是否正确设置变频器的电机参数。
闭环还是开环?
电机的电流过载延时报警的时间?
你监测电流的时长?
最后就是变频器是否存在故障
22-01-09 17:26
8楼
编辑
引用
管理
190367058
电机啥接法,变频器输入电压多少?
22-01-15 17:46