登录
首页 PLC论坛 信捷XINJE
回帖 发帖
正文

主题:如何读取D8170的脉冲数到触摸屏上,并显示出来。

点击:1592 回复:4

如何读取D8170的脉冲数到触摸屏上,并显示出来。
21-12-27 08:18
直接在屏上显示这个数据就可以了
21-12-27 08:46
传送给普通寄存器再显示。
LD M8000
DMOV D8170 D100
触摸屏上的地址设置D100就可以了。
21-12-27 08:58
直接输不行吗?
为什么你会有这个疑问?
21-12-27 10:32

引用 蛇会大学 在 2021/12/27 10:32:56 发言【内容省略】

D8170是特殊寄存器,有些触摸屏不支持也是正常的。
21-12-27 11:17

工控新闻

更多新闻资讯