请教各位,图中的程序错在哪里,目的是想实现一键启停!
最后修改:
2021/12/25 13:37:26
21-12-25 13:36
1楼
编辑
引用
管理
FORELF
这个程序M31.0就接通那一瞬间。
程序是从上往下执行的,当MB=1后,下面那步立马把他赋值0了。
21-12-25 13:41
2楼
编辑
引用
管理
448187990
豁然开朗!感谢回复!
看来我想的太简单了!
21-12-25 13:48
3楼
编辑
引用
管理
FORELF
加个信号,把赋值动作错开一个扫描周期就可以了。
21-12-25 13:51
4楼
编辑
引用
管理
448187990
感谢提醒,这样就OK 了
最后修改:
2021/12/25 14:35:37
21-12-25 14:04
5楼
编辑
引用
管理
知道一点
这要求,三菱的用一个指令就解决
21-12-25 23:36
6楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
三菱FX 的一个ALT指令,方便快捷。
所以西门子也不是什么都领先的。
21-12-26 11:21
7楼
编辑
引用
管理
xupeng2008
有一个西门子的ALT 比这个简单 你百度下就有了
21-12-26 22:33
8楼
编辑
引用
管理
janrainy
LDP X0
ALT Y0
还是这个简单啊。西门子也有?
21-12-27 13:59
9楼
编辑
引用
管理
121111115
引用
448187990
在 2021/12/25 13:48:48 发言
【内容省略】
是你想的太复杂了,输入点利用上升沿和下降沿分别置位复位输出点你试一下效果。