主题:一台变频器,拖动九台电机。

点击:1381 回复:12

附件 dda9572c11dfa9ec0ae155c727d0f703938fc189.jpg
大概10年的时候做的,今天找出来看了看,实在想不起来当初是怎么做的了,上网搜了搜,大多数人都说不能拖太多,只能拖两到三台。发出来给大家看看。
21-12-23 09:45
这个是用了9台电机分别软启动,在启动完成后,转换工频。因为在正常工作的时候没有调速的要求。只是在启动时,因负载太重,但是启动完成以后,由于惯性,负载就没那么重了。
最后修改:2021/12/23 9:46:04
21-12-23 09:45
我觉得只要变频器容量足够,随便拖多少台都没问题吧,每台电机单独做好过载短路保护就行
21-12-23 09:59
这个不能叫拖9台电机,只是在启动时用一下,9台电机转成工频后,变频器都没用了。
21-12-23 11:08
变频器一拖N是没有问题的,只是变频器运行的时候,单个马达不能频繁的控制投切轮换而已。
21-12-23 11:16

引用 641421537 在 2021/12/23 9:45:54 发言【内容省略】

仅仅做软启动,拖100000台都可以
21-12-23 15:19

这个头次见  涨见识了
21-12-23 15:48
国产的变频器不能当软启动吧
21-12-23 16:56
变频器输出端切入负荷不好吧
21-12-23 17:58

引用 565495722 在 2021/12/23 16:56:49 发言【内容省略】

这是什么逻辑? 国产的不能当? 你的意思是国外的都可以当?
21-12-24 09:58