主题:今天白班烧了台plc,挺无语的。
点击:1954 回复:20
楼主
编辑
引用
管理
3358319970
今天一来便忙着架流水线(在电子厂搞设备维修保养)。线尾有一台收板机,上面是PLC控制,一个输出接点输出24V电压信号给上联机,旁边有一根剪断没有包扎也没有拆除的电源线,这个线是那种电源适配器输出用的低压线,被人违规用于220V。被我当成了上联机的信号线,一接上去,直接炸了。
21-12-21 11:04
1楼
编辑
引用
管理
cfg168
只是PLC的输出点炸了吧?空置哪个炸了的输出点还能用的吧?
21-12-21 11:35
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
有程序就买台新机吧;
21-12-21 11:51
3楼
编辑
引用
管理
知道一点
人没事就好
21-12-21 12:47
4楼
编辑
引用
管理
蛇会大学
考电工证时说过,只要是线头,一律当有电,你忘了?
21-12-21 13:28
5楼
编辑
引用
管理
kazefsh
操作流程不规范,动过的做标识,拍照。不清楚的找管设备的问。想当然,在任何情况下都是大忌。
21-12-21 13:34
6楼
编辑
引用
管理
Tivian
至少也得理下线再接吧 不过脑袋进水也正常
21-12-21 13:36
7楼
编辑
引用
管理
juyongjin2005
下次就有经验了
21-12-21 14:17
8楼
编辑
引用
管理
twtynijj
连机信号 一般是常开点 而且不带电的干触点。给上流机。一头接上流机的PLC输入点,另一头接上流机的OV 。当下流收板机要板时,给出继电器信号,上流流出一张板。一般是这样操作。