登录
首页
PLC论坛
信捷XINJE
回帖
发帖
正文
主题:【话题】求大神帮助定时器使用的一个问题(20211221)
点击:767 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
wangyuxi2007
编程时使用定时器的线圈给自己复位,大神帮忙看一下这样写行不行,以前这样就可以,就是这段有问题,定时器一直计数不停,T4计时到了,等到下一个扫描周期把T4复位了
最后修改:
2021/12/22 9:06:39
21-12-20 22:29
1楼
编辑
引用
管理
cfg168
感觉这样写是不稳妥的,有的PLC可能行,有的PLC可能就不行了。
梯形图编程中,讲究的是逐行自上而下的扫描控制逻辑,你要给梯形图充足的时间去相应;它并不像传统的继电-接触器一样能并行扫描。说了那么多,那怎么编程呢?如下图:
21-12-20 23:42
2楼
编辑
引用
管理
秀空
程序和继电器电路还是有点区别。
21-12-21 07:21
3楼
编辑
引用
管理
YXBK
是不是地址有重复使用了,单从截图程序来看是没问题的,你可以单独试一下这一段程序。
21-12-21 07:41
4楼
编辑
引用
管理
知道一点
引用
wangyuxi2007
在 2021/12/20 22:29:52 发言
【内容省略】
你的意思是,这段程序中T4会没完没了的重复工作?
就截图看,T4有三个触发条件,你说说他们是怎么工作的?
单看截图,所说不成立
将另二个也处理成沿触发就是了
21-12-21 19:41
5楼
编辑
引用
管理
wangyuxi2007
感谢大家的帮助,我把M13的下降沿去掉了,就可以了。具体为什么我也不知道
21-12-21 22:36
6楼
编辑
引用
管理
知道一点
把m13沿取消就不符合原意了
21-12-25 11:02
工控新闻
涂装软件大升级!ABB联合斯泰尔工程软件,打造降本增效新引擎
推动“5G+工业互联网”规模应用
高速、高质与高效 埃马克助力一鑫齿轮夯实精密齿轮制造之路
2024_ITES深圳工业展回顾 CLPA展台
通用技术集团机床有限公司与北京发那科机电有限公司签署深化战略合作协议
三部门印发《制造业企业数字化转型实施指南》
汇川技术×海博思创开启战略合作,共创数字能源未来
信捷电气与应杰科技开启深度合作新纪元,携手打造智能物流新时代
更多新闻资讯