登录
首页 变频器维修
回帖 发帖
正文

主题:ABB510/45KW变频器维修

点击:1655 回复:2

接了一台ABB510/45KW变频器需要维修,整机上电显示正常,一运行就报警F0004。单板上电测试,也是一样的情况。测量6路驱动,静态电压都是7V不到。这个板子我看了是和ABB800大功率的差不多,800那个机器单板屏蔽已经可以了,但是这个我研究了好一会,屏蔽还是失败了,有知道的老师指点指点,谢谢!
附件 QQ图片20211219223945.jpg
附件 QQ图片20211219223953.jpg
附件 QQ图片20211219223957.jpg
最后修改:2021/12/19 22:45:02
21-12-19 22:41
MCU发出U+、V+、W+三个脉冲,同时须检测到返回的在时间刻度上对齐的3个脉冲,就会认为驱动电路正常、IGBT逆变电路正常、检测电路正常。否则予以OC报警。西门子、ABB、三菱对输出状态的检测,大致是一个套路。
找出脉冲发出的3个点,找到检测脉冲返回的3个点,满足检测条件,即能屏蔽故障,测到驱动电路输出的6个脉冲。
不知能否帮到你。
21-12-20 20:54
谢谢咸老师的指点,我按照这个思路,好好研究研究,搞好了我来发图。
21-12-20 22:36

工控新闻

更多新闻资讯