主题:变频器反向制动

点击:2466 回复:23

18.5KW的变频器,带两个7.5KW的电机,用的是电磁制动刹车.但制动器经常坏,现在想用反向制动刹车,就是在停车时接通反转信号1到3秒钟,让机器快速停车。要不要加刹车电阻,有这样用过的吗?
21-11-26 16:11
惯性太大会过流吧
21-11-26 16:38
你目前这样的配置行不通,不知道惯性有多大,惯性大的话应该还是电磁制动好。
至于经常坏要搞清楚是什么原因,质量问题还是选型小了。
21-11-26 17:22
加大功率制动单元和刹车电阻效果更好
21-11-26 17:25
你变频器采用那种方式停止?
21-11-26 19:01
外部端子
21-11-26 20:52
惯量不大,电机配套的制动器国产的。
21-11-26 20:54

引用 jxxs20101001 在 2021/11/26 20:54:27 发言【内容省略】

那就变频器加刹车电阻,把减速时间调小试试。如果不行,就只带一台电机看看。
21-11-26 21:09

引用 jxxs20101001 在 2021/11/26 20:52:53 发言【内容省略】

我的意思你是惯性停止还是减速停止?如果减速停止,你用电机自带的电磁刹车肯定不行……
21-11-26 21:27
如果你的负载惯量大,建议用刹车单元,然后把刹车时间调节到你需要的时间就可以,22KW的变频带惯量比较大的磨砂滚筒,使用刹车单元后,停车时间在两秒都没问题,如果不配套刹车单元自由停车的话,时间超过60秒才不会报警。希望这样的案例可以给你参考
21-11-26 21:27