主题:西门子S7-200系列PLC的PPI口不够用怎么办?

点击:787 回复:3

       项目上很多人都会遇到西门子S7-200系列PLC本身自带的PPI口不够用,尤其是改造项目上,自身接口已经全都被占用了,想要再扩展出一个PPI口用于连接触摸屏等设备,那么实际遇到这种情况如何解决呢?
       大连德嘉可以为您提供一套以下解决方案,只要在PLC后面槽位加入一个我们自主研发的PPI扩展模块就可以完美解决这种烦恼。
下面介绍下PPI扩展模块详情
通过背部总线连接西门子S7-200,以扩展1个PPI协议的通讯口,连接触摸屏等设备。
1、PPI扩展模块的PPI口协议与S7-200PLC出厂缺省设置一样,都是PPI从站模式(即点到点接口协议)。
2、PPI 扩展模块的 PPI 口地址是 2 (是固定不变的)。
3、一个 S7-200PLC 可以接 1-3 个 PPI 扩展模块,使用时软硬件无需做任何改动,即插即用。
实现功能
●    可连接西门子 SMART700/1000 触摸屏,或昆仑通态,步科,威伦等触摸屏。
●    可连接西门子USB-PPI、RS232-PPI 编程电缆进行在线编程(上传/下载)或实时监控。
●    PPI 扩展模块的 PPI 口的波特率为 187.5K、 19200、 9600。
附件 PPI扩展模块.jpg
最后修改:2021/11/26 14:26:45
21-11-26 14:25
附接线图一张
附件 QQ截图20211126165030.jpg
21-11-26 16:50
实际硬件连接示意图
附件 834d50d4c081e8b78776df09096e5d2b003c819a.jpg
最后修改:2021/12/2 11:32:37
21-11-26 17:20
补充说明:
该PPI扩展模块扩展出的PPI口只支持PPI协议,不支持自由口编程,比如做Modbus通讯是不支持的