主题:屏蔽线如果二头都不接地,是不是就等于没有屏蔽效果
点击:5213 回复:14
楼主
编辑
引用
管理
truezhang
就是想了解下,屏蔽线如果2头都不接地的话,是不是和普通线一样是没有什么抗干扰效果的?
21-11-18 16:49
1楼
编辑
引用
管理
565495722
一头接地
21-11-18 17:10
2楼
编辑
引用
管理
truezhang
我是说都不接地的情况,本身线的屏蔽层有没抗干扰效果?我是试过有时都不接地比一头接地的效果要好
21-11-18 18:25
3楼
编辑
引用
管理
pqsh
屏蔽是有抗干扰效果的.
那样的话, 整个屏蔽成为一个等势体.
外部的干扰在屏蔽上, 不能进入屏蔽内部.
但是屏蔽是一个等势体,这个电势可能和内部的参比(地)不同,这样相当于自己是个对内部的辐射二次干扰.
接地的意义是, 把这个电势降到和内部的地等势. 这样的干扰会小点.
你可以去玩玩法拉第笼.
21-11-18 19:08
4楼
编辑
引用
管理
bnnyygy
单端接地。
有时候2端接地并不好
21-11-18 20:11
5楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
两端都不接地,就是普通线了。起不到屏蔽作用。
21-11-18 20:22
6楼
编辑
引用
管理
qq2994216177
我遇到过,屏蔽网单端接地干扰严重,拆掉接地就不干扰了……
21-11-19 11:50
7楼
编辑
引用
管理
2233296153
我的原则就是先两端都不接地,干扰大一端接地;再大,两端接地
21-11-19 13:12
8楼
编辑
引用
管理
outliers
你这就是瞎猫碰死耗子
21-11-23 08:56
9楼
编辑
引用
管理
2233296153
但是实际使用上就是有时接地还不如不接地抗干扰效果好