登录
首页 变频器维修
回帖 发帖
正文

主题:LS-SV075iS5-7.5KW变频器,开关电源奇怪故障。。。

点击:1749 回复:19

引用 AlsacePMuhLG 在 2021/11/13 8:29:21 发言【内容省略】

高手!
正是ZD1的故障!
1、将ZD1脱焊,实测稳压值已经变为4.5V!
2、更换一个7.5V的稳压管,反复上电10余次,OK!
3、分析(1楼电路图原图有几处错误,纠正后重新更新):
TR4及其周围电路,是开关管的PWM电压调整、开关管过电流、过电压保护电路。基本原理是,通过TR4工作状态改变其C-E端饱和截止,进而改变开关管G极电流导通截止PWM。
没有更换ZD1时,加电,用万用表电压档测量TR4的C-E电压,大约是1.XV;断电后,随着母线电压缓慢降低,C-E电压也缓慢升高,到2.XV时,突然开关管启动!
说明上电一瞬间,TR4是基本导通的,C-E阻抗小,开关管G极电压过小,开关管关断,不足以维持启动。
看电路图红色路径,为过电压保护电路。其中,TR4电路中,R68测量过正常,TR4更换过,D2测量过正常,R69测量过正常,D12测量过正常,R44测量过正常,ZD1在板测量似乎正常(正反向正常)。
抱着一试,脱焊ZD1,实测稳压值为4.17V!!!更换7.5V稳压管,OK!
附件 ZD1.jpg
附件 ZD1(CF1 稳压值为7.5V)实测稳压值降低为4.7V.jpg
最后修改:2021/11/13 21:17:42
21-11-13 09:59
你分析有问题,自激开关电源工作过程就是电容充放电的过程,你都没考虑电容,电容都是要考虑进电路!
最后修改:2021/11/13 10:49:02
21-11-13 10:47
那路我感觉是过压保护,TR4基本是做保护用的。R42,C27作为反馈回路给开关管。R69那一路作用没搞清楚。
21-11-13 12:04

引用 AlsacePMuhLG 在 2021/11/13 10:47:29 发言【内容省略】

小容量贴片电容,几乎没有遇到过有问题的。相对半导体器件(包括IC、三极管、二极管、稳压管)、电阻、电解电容,基本在全部查完后,走投无路的情况下,最后才脱焊测量。
最后修改:2021/11/13 13:08:18
21-11-13 13:01

引用 kazefsh 在 2021/11/13 12:04:57 发言【内容省略】

TR4双重作用,开关管G极PWM调整执行,开关管过流保护执行和辅助电源电压过电压(其实也是开关变压器副边输出电压)保护执行。
此例故障,即是由于ZD1稳压值降低,导致红线途径的保护阈值降低,保护电路认为辅助电源绕组L2电压(也代表母线电压)出现过电压而执行保护了。
最后修改:2021/11/13 21:20:33
21-11-13 13:06
该故障维修的最大经验教训在于,对于稳压二极管,万勿被看似正常的正反向蒙蔽眼睛。。。正反向正常,稳压值竟然也会有很大改变。
所以,遇到含有稳压二极管的电路的疑难杂症,稳压二极管最好的检查认证方法,是脱焊后,用专用仪表测一下稳压值。
最后修改:2021/11/13 13:19:51
21-11-13 13:10

mb

我也是在论坛上看到的,作者的大意是D12-1,R69的作用是L2在感应磁场换向时,快速截止TR4基极电压,为下一次的振荡周期的恢复做好准备
22-02-08 19:46
很好的一个故障实例!稳压二极管的损坏,测量正反特性是好的,但击穿值“漂移”了,值得警惕!已经碰到过多例了。所以对元器件的测量判断,是不能全盘依赖万用表的。
稳压二极管击穿值的“漂移”,是一种容易被万用表忽视(也是出离万用表能力)的故障现象。
如何判断,要求检修者对用在何处的稳压二极管,其击穿电压值应该大致是多少,有数才好啊。
22-02-20 10:46
修过一个台达变频器,故障和楼主一样样的。好像是X844第3脚过压保护的贴片电容没容量了,并一个电容就好了。
22-02-27 14:03
这个3脚波形看能看出来的
22-02-28 07:59

上一页 上一页

工控新闻

更多新闻资讯