登录
首页 变频器维修
回帖 发帖
正文

主题:LS-SV075iS5-7.5KW变频器,开关电源奇怪故障。。。

点击:1749 回复:19

1、既然确认是开关电源故障,先上开关电源电路:
附件 开关电源电路图.jpg
2、故障现象:
静态测IGBT正常;
R-S上电380VAC,黑屏;充电指示LED亮,测530VDC正常;
[size=4]断电,静置,一会儿,屏亮,风扇转。。。然后,没有然后了。
[/size]
再加电,重复以上现象。
3、检测,所有元件正常;开关管K2225射极电压0.0XV,没有过电流保护;
4、最可能损坏又不易测试的元件,如PC7(P181)、TR4(ZG)、ZD4(Y6  18V稳压管)都换了。
母线电压正常530V时,开关电源不能工作!母线电压降低的过程中,开关电源启动了!

有时候,又能正常启动!
最后修改:2021/11/13 21:10:17
21-11-12 17:23
R49先换掉看看
21-11-12 17:34

引用 kazefsh 在 2021/11/12 17:34:33 发言【内容省略】

R49、R50取样电阻,不放心,专门取下来测试,阻值准确。
21-11-12 17:36
似乎某个元件参数变化,在母线电压530V时,影响了电路工作点。。。母线电压下降后,工作点基本正常了。
这个开关电源电路的启动原理,大致为:启动的瞬间,是由R41给开关管提供启动电流,然后辅助电源绕组感应电压,TR4进行PWM维持和调整。
电阻测试全部正常;
开关管取下测试正常;
还有几个元件更换了。
最后修改:2021/11/13 21:12:35
21-11-12 17:46
自激没有什么经验,示波器看波形,确认吧。
21-11-12 18:49
调压器降低输入电压,看能正常工作吗?
21-11-12 18:50

引用 kazefsh 在 2021/11/12 18:50:25 发言【内容省略】

明天试下。
21-11-12 21:26
431代换?风扇拔掉试过没?
21-11-12 21:27

引用 821834691 在 2021/11/12 21:27:34 发言【内容省略】

431没有换过。修了几年变频器,印象中没有431坏的。不过,明天试下。
风扇断开试过,无关联。
21-11-12 22:01
ZD1呢?
21-11-13 08:29