点击:2877 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
woshigoutou
变频启动到50赫兹,变频器出口V相套电流互感器,互感器二次侧到电流指针表,这样测量可以否?
最后修改:
2021/11/12 12:44:46
21-11-12 12:44
1楼
编辑
引用
管理
zzyog
可以,虽然不太准
21-11-12 13:44
2楼
编辑
引用
管理
zjgxk
误差很大的,可以用变频器自带的AO输出,带一个电流表
21-11-12 13:51
3楼
编辑
引用
管理
yutianhe95
可以,施耐德的ATV610,630,ATV61,ABB的ACS510,ACS530都可以,测量数值基本和变频器面板显示差不多。其余的没试过,考虑大多到变频器自身有“补偿”功能,前端测量的电流只会是线路上不能反映电机的真实电流。
最后修改:
2021/11/12 13:59:16
21-11-12 13:53
4楼
编辑
引用
管理
YXBK
可以的,曾经这样装过
21-11-12 14:22
5楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
引用
zjgxk
在 2021/11/12 13:51:47 发言
【内容省略】
这个还没真研究过。
21-11-12 18:35
6楼
编辑
引用
管理
Tivian
钳形表卡过电流,和显示的差不多
21-11-12 18:59
7楼
管理
工控协会
该帖内容不符合相关规定!
21-11-13 23:07
8楼
编辑
引用
管理
liujiandong7
一般都是测量出口电流,的入口电流不准的啊
21-11-21 17:04
9楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
引用
liujiandong7
在 2021/11/21 17:04:52 发言
【内容省略】
我一般看变频器面板显示的电流
21-11-24 20:50