主题:三菱变频器FR-E740-15K 报E.OC1维修经过
点击:2308 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
2385059287
三菱变频器FR-E740-15K 运行中报E.OC1 把变频器拆到维修室对变频器检测P对R S T N对R S T P对U V W N对U V W 都正常 接入380v两相电源,操作面板显示数字交替闪烁. 接入三相380V 电源显示正常,把电机接上打运行还报故障E.OC1 ,打开变频器再次检查发现大电容有一个没有容量,更换电容400v 2200UF后上电正常,接电机正常。
21-11-03 16:18
1楼
编辑
引用
管理
蛇会大学
你这个400v 2200UF的电容长什么样子?
22-01-06 16:19
2楼
编辑
引用
管理
2385059287
就是整流后便的那两个;其中的一个
22-01-14 16:25
3楼
编辑
引用
管理
Black_ah
这好像是这款三菱通病,楼主真是换电容换好的吗?