这台变频器运行中报故障E.UVT   拆开用表测量P对R  S  T  没有管压降  N对R  S  T有管压降 打开变频器检查发现摸块的21脚焊点脱落,补焊后试机正常。
21-11-03 15:57
乐于分享表情表情表情
21-11-06 15:41
有文字,但是有图片那就更好!图文并茂,那就是一个好帖子。