主题:请老师帮忙
点击:683 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
2385059287
各位老师好;我有一台三菱变频器型号FR-E740-15K-CHT 运行中报故障E.OC1 把电机线拆掉运行正常.更换一块电源驱动板故障还是和已前一样.接下来不知如何下手.请老师给予技术支持.先谢谢!!!
21-11-01 10:11
1楼
编辑
引用
管理
goldage
就是你的电机问题造成变频器保护了,检查电机线路和电机就可以
21-11-01 21:38
2楼
编辑
引用
管理
2385059287
谢谢老师。我试试
21-11-03 10:14