主题:NPN输入PLC,PLC的COM公共端接的却是0伏。咋回事。

点击:3327 回复:10

NPN输入PLC,PLC的COM公共端接的却是0伏。咋回事。
21-10-28 09:13
输出的COM端,还是输入的COM端?
21-10-28 09:26
只要PLC的COM点位高就行
21-10-28 09:41
正常,你要看完整电路
21-10-28 12:03
呵呵;用的是三菱FX1N\FX2N这些吧;这个电源已经内置,只要你把COM与X0接通对应的指示灯就亮了;
21-10-28 12:52
难道不应该是接0V?
21-10-28 20:35
来张照片比较好判断
21-10-29 07:32
信捷的是接0v,用npn的,我开始也纳闷呢。
21-10-29 09:32
很简单,在输入没有接线的情况下,测输入端子与公共端电压,如果有24V就说明是内置的,只要公共端 与输入端连接就有信号,如果没电压就是需要外接的;
21-10-29 10:46
信捷PLC是内置24V的,COM接0是对的
21-10-30 12:31