主题:三菱fx5u中modbus485问题
点击:2509 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
412049796
我用adprw指令分别去读一个温湿度传感器里的温度和湿度,plc就会报错,有没有大神告知是什么原因造成的,应该如何解决
21-10-20 14:28
1楼
编辑
引用
管理
565495722
1个指令可以读两个
21-10-20 15:19
2楼
编辑
引用
管理
412049796
请问应该如何写
21-10-20 16:05
3楼
编辑
引用
管理
YXBK
最好先用串口调试软件测试一下,确定好通讯参数和地址,然后再上PLC
21-10-20 19:29
4楼
编辑
引用
管理
guanyumou
提示从站返回的CRC错误?!可以先用第三方工具测试一下从站,比如可以用串口调试助手或者Modbus Poll调试助手,我发你:
附件:
[
本地下载
]
21-10-20 20:44
5楼
编辑
引用
管理
412049796
已经串口调试过再通plc的,但还是报错
21-10-21 16:06
6楼
编辑
引用
管理
guanyumou
引用
412049796
在 2021/10/21 16:06:59 发言
【内容省略】
串口调试看看从站返回的数据中CRC校验是否正确?
21-10-21 23:41
7楼
编辑
引用
管理
Sony1999
试试这样写 ADPRW H1 H10 H713 K2 D401 M404
21-10-22 08:20
8楼
编辑
引用
管理
412049796
为什么是H10,按照手册上是多点寄存器的写入,我现在是去读取数据就可以
21-10-25 16:04
9楼
编辑
引用
管理
Sony1999
这是是写,读是03
21-10-25 16:20