登录
首页
变频器维修
回帖
发帖
正文
主题:ABB ACQ580的变频器求助
点击:1323 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
821834691
接修一台ABB ACQ580的变频器,同时报3个故障,
拆板后检查IGBT模块正常,电源部分供电正常,给板子独立上直流550V维修电源,上电还是报这3个故障,复位后无效,电流互感器HAIS150-P,供电5V,输出1.5V、3只电压都一样。
电流互感器HAIS150-P
故障现象感觉无从下手,没有检修思路了。哪位大师遇到过,请指导一下,不胜感谢了
最后修改:
2021/10/18 22:41:17
21-10-18 22:36
1楼
编辑
引用
管理
AlsacePMuhLG
你都运行不起来,互感器为什么会有输出1.5v!
21-10-19 12:10
2楼
编辑
引用
管理
821834691
三只电压一样的,变频器是突然出现这故障,不可能3只霍尔同时出故障,电流检测MC33204运放正常,模拟测试过+—输入与OUT端的电压,拆除霍尔后MC33204运放3路+ -输入电压为0V,输出为0V。
21-10-20 21:48
3楼
编辑
引用
管理
zzyog
互感器没有问题,互感器还有个基准电压,因为单电源工作,肯定不能0A电流输出0V,平常都是2.5V输出,检查基准电压输出
看看传感器资料
21-10-21 08:17
4楼
编辑
引用
管理
821834691
好的,明天去测量一下,做个详细电压值再做回复
21-10-21 19:36
5楼
编辑
引用
管理
821834691
MC33204
1脚1.48V、2脚1.48V、3脚1.48V、4脚5V、5脚1.48V、6脚1.48V、7脚1.48V、8脚2.43V、9脚1.48V、10脚1.48V、11脚GND、12脚1.48V、13脚1.48V
14脚1.48V
这是故障时电压值
21-10-23 20:07
6楼
编辑
引用
管理
821834691
此机已经修复,霍尔坏了一只,主控板换了一块,问题排除
21-11-08 20:17
7楼
编辑
引用
管理
syhqx
有首有尾,赞一个。
21-11-09 11:41
工控新闻
Vishay AC03-CS系列轴向绕线安全电阻现推出WSZ引线版本
三菱电机FR-D800系列变频器国内发售
霍尼韦尔业务将再度精简
制造业的未来蓝图:“超自动化”工厂何以实现?
BIS-6690P-B10:增强性能与高可靠性设计,适用于光伏阵列边缘监控
卡奥斯携手强胜实业,共建行业领先工业互联网平台!
制造业转型升级应怎么看,怎么干?昨天这场研讨会干货满满!
赛意信息全球研发中心奠基
更多新闻资讯