主题:西门子TP900触摸屏怎么和S7-200PLC连接

点击:1237 回复:8

附件 123.jpg
没有PPI选项只有MPI,PROFIBUS..
用那个和200的连接呢?
21-10-16 17:20
附件 捕获dd.jpg
PLC选S7_200就可以了啊,感觉没什么难度啊
附件 ff.jpg
最后修改:2021/10/16 19:57:44
21-10-16 19:49
附件 321.jpg
我的没有找到这个。。
21-10-17 11:51

引用 346953791 在 2021/10/17 11:51:49 发言【内容省略】

直接打开连接,就可以编辑了啊!
你用的是啥版本的,我把文件发给你!
这个是V16的版本,就组态了连接,其他的都没动
附件:
[本地下载]
21-10-17 14:16
附件 203835.jpg
14的。。。
21-10-17 20:39

引用 346953791 在 2021/10/17 20:39:14 发言【内容省略】

我这里装的是14的,不是SP1版本,组态设备里面没有tp900
要不你新建工程-----选定设备--------选定连接------添加连接-------选S7 200--------在参数页面里面设定PPI连接
就可以了!
我用15和16都做了一次,都没发现什么问题
要是有需要,可以远程帮你弄一下!
21-10-18 12:41
附件 d2dc18e7732cb34b757f44b818ef783.jpg
可以添加的
附件 d945e654d567fc485b52274b15f204e.jpg
21-10-18 16:08
非常感谢,上午忙别的事了。。我先自己再试试。。
附件 184245.jpg
附件 84601.jpg
有可能是软件的问题。。
附件 801.jpg
最后修改:2021/10/18 19:08:32
21-10-18 18:36
跟软件没关系   你建立HMI连接的时候要手工建立,你太习惯向导连接了,但是你要知道200是不可能集成在博图软件的 ,一定要手工建立连接