登录
首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
回帖 发帖
正文

主题:这个程序有点怪

点击:1396 回复:25

今天收到一个三菱FX2N程序,要用3N替换,收到的程序转成梯形图竟然是这个样子。
附件 image.jpg
附件 image.jpg
中间竟然nnn多的与或非
程序是设备在用程序?
给过来的是个残缺程序?
还是原来用手编写的程序?
或早期软件支持这样编程
你们这么看
声明没去现场,是二传手程序
21-10-12 15:06
类似于西门子的STL  有啥大惊小怪的   转成与或非就不会了?
21-10-12 17:23
fend后面就没了?直接跟一个SRET?
21-10-12 17:51
程序是否隐藏了?
21-10-12 18:44

引用 蛇会大学 在 2021/10/12 17:51:43 发言【内容省略】

如果你看梯形图,就是这样滴
如果你回看列表
附件 image.jpg
。。。。。。。
附件 image.jpg
中间有很多
整个程序3500多
21-10-12 18:47
是转的问题.
21-10-12 20:32
我想请问一下,看梯形图,M91什么条件下能接通?M90和M91什么关系?
21-10-12 21:50
应该是早期老版本软件编写的吧。
21-10-13 01:26

引用 yqyyqy 在 2021/10/12 18:44:06 发言【内容省略】

用老版本软件就可以了,因为GX软件有一个回路不能超过24行的限制。
21-10-13 05:21
同问,M91怎么接通
21-10-13 08:42